Цитата(sergey'd @ 16.2.2010, 0:59)

Что-то я не совсем понял идею. Для какого теплообменника узлы обвязки? Если для горячего, то зачем их менять? Если для холодного, то просто убрать насос и клапан перевернуть чтобы на разделение потоков работал, и Кв проверить (вообще конечно надо сильно умудриться купить на охладитель такой узел).
+1, с допоснением (до кучи) непоняток.
"... система с переменным расходом"... чего? Если воздуха в приточки это один расклад, если теплоносителя (для одогрева) это второй расклад, если хладоносителя (для охлаждения) - третий расклад, при организации процессов в приточках.
В любом случае (в т.ч. и для первого расклада) обосновано (по технико-экономическим показателям) и приняты следующие схемы организации теплообмена в приточках:
- при ПОСТОЯННОМ расходе теплоносителя через калорифер (2-х или3-х клапан + циркуляционный насос);
- при ПОСТОЯННОЙ температуре хладоносителя (на входе в теплообменник) (только 3-х клапан на разделение потоков).
Словосочетания: "нет потребности ни в насосах", "если нет желания ставить", "чтобы сэкономить электроэнергию?" это уж, из области "чюйствительного познания", и не имеющие косательства к настоящему форуму, ни каким боком.
_______________
ЗЫ. По жизни, приходилось сталкиваться с Ремакским оборудованием; считаю разумным.